МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

вопрос по вытяжке

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
03 июн 2014, 12:59
Добрый день.
Имеется двухэтажный дом с цоколем, в цоколе расположена котельная (два вент-канала в капитальной стене и дымоход для газового котла protherm klz), над котельной кухня-гостиная (одно большое помещение) с двумя индивидуальными вент-каналами. В разрезе стены получается всего 5 каналов, выходят на крышу под один козырёк. На пути из кухни-гостиной через коридор по лестнице к котельной есть только одна дверь у самой котельной с отверстием в нижней части. Можно ли установить в один из вент-каналов на кухне вытяжку? Есть ли вероятность того, что вытяжка начнёт засасывать воздух из соседнего вент-канала первого этажа и цокольного помещения и сможет опрокинуть тягу в дымоходе?
Заранее спасибо.
03 июн 2014, 23:28
День добрый.
Кухонная вытяжка способна удалять огромный объём воздуха. Значит ровно столько же воздуха надо будет компенсировать.
Если на момент работы вытяжки приоткрыть окно в любом помещении, то этого будет достаточно, чтобы вытяжка не опрокинула тягу в вент-каналах или дымоходе. Если же окна будут закрыты, то тяга в каналах опрокинется. В каких именно каналах будет обратная тяга - не предсказуемо. Каналы сами "договорятся".

Сообщений: 2 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron
рейтинг сайтов