МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Венткороб в доме П3-М

По вопросам частично уменьшенного или демонтированного вент-короба в панельных домах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 14 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
26 май 2014, 10:30
Добрый день!
Прошу простить, если вопрос задавался, в поиске не нашел...

Серия дома П3-М. Всего этажей 9. Наш этаж 4

Предыдущие владельцы квартиры срезали правую часть венткороба, сделав его "Г"-образным
В верху правой части есть литой кусок гипса с глухими заводскими отверстями под каналы.
Если они глухие, значит, каналы там не проходили. Так?
Изображение

А вот снизу поверхность пола залита бетоном. Отметил на плане красным.
Изображение

Соседи снизу жалуются на плохую вентиляцию.

Закрыли ли предыдущие владельцы проход воздуху при залитии пола? И что надо теперь сделать? Расштробить пол и высверлить там отверстия?

Но если учесть жаркую погоду, наличие пластиковых окон у нас (и почти всех соседей по стояку), + возможные изменения венткоробов аналогичным способом у верхних соседей...
Стоит ли пытаться штробить пол? Проводить замеры силы потока воздуха сейчас бессмысленно, а ждать холодной погоды мы нет времени.
27 май 2014, 07:31
Здравствуйте, DarkA.
DarkA писал(а):
Если они глухие, значит, каналы там не проходили. Так?
Нет, не так. Вы как раз видите конец каналов: у любого палка два конца, есть начало, есть конца. :crazy:
DarkA писал(а):
Закрыли ли предыдущие владельцы проход воздуху при залитии пола?
Да, однозначно.
DarkA писал(а):
Соседи снизу жалуются на плохую вентиляцию.
Правильно жалуются.
DarkA писал(а):
И что надо теперь сделать?
Восстанавливать.
DarkA писал(а):
Расштробить пол и высверлить там отверстия?
Вскрыть полностью. Тогда увидите полную картину.
DarkA писал(а):
Но если учесть жаркую погоду, наличие пластиковых окон у нас (и почти всех соседей по стояку), + возможные изменения венткоробов аналогичным способом у верхних соседей...
Ни о чем. Тем более, что именно в Ваших сериях домов вентиляция работает и в жару (до тех пор, пока ее не "доведут до ума" %)
DarkA писал(а):
Проводить замеры силы потока воздуха сейчас бессмысленно
Для каких целей? Нарушение налицо: можно или согласовать или восстановить. Но согласовать невозможно в принципе, остается - восстановить.
Да, когда будете восстанавливать, не забудьте сверху снять ДСП, это часть вашего нарушения.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 май 2014, 08:33
Спасибо за ответ).
Но вот здесь все же непонятно.
Арго писал(а):
Нет, не так. Вы как раз видите конец каналов: у любого палка два конца, есть начало, есть конца.

Эти отверстия глухие. Их никто не заделывал - видно по фактуре гипса (литой кусок). Если каналы проходили от пола до этих отверстий, то для чего?
27 май 2014, 08:37
Для того, чтобы выйти вбок в сборный канал (большой).
И для того, чтобы запахи соседей не приходили к Вам.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 май 2014, 08:51
Хм. Должно было быть вроде этого?
Изображение
27 май 2014, 09:06
Да, близко к правде.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 май 2014, 09:08
А какой же тогда должна быть сама правда? Если это только близко.. %)
27 май 2014, 09:18
Если бы такое восстановление этой фирмой было сделано в нашем районе, то мы не стали бы ставить им палки в колеса и посчитали, что вентблок восстановлен.
Но есть мелкие детали: там не доделали, здесь упростили...
Для Вас это не важно.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 май 2014, 09:28
Арго писал(а):
Но есть мелкие детали: там не доделали, здесь упростили...

Мда.. а ведь фирма дает все документы на работы и гарантирует качество..
27 май 2014, 09:42
Как говорится: дьявол кроется в деталях.
Например, они пишут:

"Для восстановления воздуховода запрещено использование алюминиевых гофрированных труб".
1. Но у них на их же фото есть гофрированные трубы. Т.е., они используют запрещенный материал???
2. Где и кем запрещено? Нет такого запрета. При этом, действительно: металлические трубы гораздо лучше гофрированных.



"по предписанию Вентиляционной службы города".

Нет в городе такой службы.
Про толщину и материал вентблока - тоже.

И т.д. По терминам и фразам видно, что это не их профиль, просто нашли нишу для зарабатывания денег.
Поэтому, "близко к правде".

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 июн 2014, 09:49
Арго, спасибо за ответы.
Еще такой вопрос.
Должно ли отверстие в верхней части короба иметь форму усеченного конуса (внешнее отверстие 13см, внутреннее ~8) или достаточно обычного круглого отверстия диаметром ~8 см?
03 июн 2014, 23:13
Арго в отпуске.
DarkA писал(а):
Должно ли отверстие в верхней части короба иметь форму усеченного конуса (внешнее отверстие 13см, внутреннее ~8) или достаточно обычного круглого отверстия диаметром ~8 см?

Этот конус - конфузор (сужающаяся часть, в которой происходит увеличение скорости потока газа (жидкости) и уменьшение давления).
Сделаете - ладно. Не сделаете - не критично. Выбор ваш. Польза от конфузора есть, но не настолько значительная.
04 июн 2014, 11:10
Консультант®
Спасибо, за разъяснение!

Еще такой вопрос. Не совсем в тему, но тоже вентиляции касается.
В домах П3-М в туалете потолок ниже из-за гипсового короба, в котором проложена гофра для вентиляции ванной.
Можно ли аккуратно пробурить отверстие в нем для светильника размер для встройки 8*8*6 см. (д*ш*в).
Если не попасть в гофру, то на вентиляцию этот светильник не должен оказать влияния?
05 июн 2014, 02:56
Бурите. Ничего страшного в этом нет.