Последний этаж, переменчивая тяга.

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
20 май 2014, 12:18
Здравствуйте!
Та же проблема верхних этажей – тяга то есть, то нет, временами появляется обратная.
Пожалуйста, помогите разобраться. Внимательно изучил форум, но причину понять не смог..

20-ти этажный, монолитно-кирпичный дом, новостройка, заселен не полностью.
Квартира на последнем 20-том этаже, в доме пластиковые окна от застройщика, без приточных клапанов и проветривателей.
В квартире 2-а отдельных вентканала 15х15 см., в санузле, и в кухне. Вентканалы из оцинковки, проходят в отдельных шахтах из блоков, выходят на теплый техэтаж и там входят в общий вентканал, близко от края канала. Получается, длина наших каналов меньше метра.
С техэтажа выброс воздуха через надстройку с решетками с трех сторон, надстройка без зонта, с бетонной крышей.
Изображение
Изображение
Изображение
Из общего канала прилично дует, в наших каналах тяги нет – судя по маячку, слабое движение воздуха зависит от ветра. Зимой была сильная тяга.
Открытие двери ни на что не влияет – общий коридор глухой. Открытие окон создаёт разнонаправленную тягу. То есть тяга появляется, но с периодичностью 5-10 сек. пропадает или меняется на обратную.

Сначала думали выход нашего канала в общем канале развернуть вверх, параллельно каналу, чтобы наш поток подхватывался общим потоком. Но так мы уменьшаем своим воздуховодом проходное сечение сборного канала.

Потом решили убрать наш выход в общий канал, так как от него никакого толку, и сделать канал независимым, аналогично каналу-спутнику соседа снизу – он выходит на техэтаж отдельно. Попробовали временно нарастить канал гофротрубой вверх на полтора метра, ближе к потолку технического этажа – вообще ничего не изменилось, тяга лучше не стала.
Интересный нюанс – поднявшись на техэтаж, почувствовал сильный сквозняк. Пробрался под трубами на другую сторону, там была открыта дверь в венткамеру дымоудаления, был сильный приток воздуха. Дверь закрыл, но на тягу это никак не повлияло. Там еще осталась щель над вентилятором.
Изображение

Возможно, Вы сразу поймёте причину, я, к сожалению, не разобрался.
21 май 2014, 07:40
Здравствуйте, Равиль144.
Равиль144 писал(а):
Возможно, Вы сразу поймёте причину, я, к сожалению, не разобрался.

Да, здесь все просто: неправильно сделана вентшахта.
1. Нужно значительно поднимать "зонт" (крышку).
2. Нельзя открывать выход вентиляции на 3 стороны, только на 4 или на 2(если шахта выше остальных надстроек)

1 - низкий зонт "зажимает" выход воздуха с чердака и там создается небольшое давление, но этого достаточно, чтобы съесть и без того слабый перепад давления, за счет которого у Вас могла бы быть нормальная тяга.
2 - вентшахта должна быть выше надстроек, к которым она пристроена. При направлении ветра в большое выходное отверстие - у Вас будет обратная тяга.

и 3. очень важно, чтобы на чердаке были закрыты (если они вообще есть) меж-секционные двери.
Устранив эти причины у Вас будет замечательная тяга.

С уважением, Арго.