МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Вентиляция кухни

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 6 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
30 апр 2014, 14:33
Мы прошлой весной в нашей однокомнатной квартире 38 кв. м. на 6-м этаже 10-этажного панельного дома заменили окна на пластиковые. В результате перестала работать естественная вентиляция. Тяга опрокинулась. Из вентиляционной шахты стали проникать запахи с кухонь соседей. А зимой столкнулись с проблемами - и в комнате, и на кухне окна запотевали, а на кухне даже плакали и обмерзали, на наружной стене появился грибок.

Стали решать вопрос с вентиляцией. Читал, что на кухне должен быть только отток, а в остальных комнатах - приток. Решили установить в комнате приточную установку. Поставили Тион О2. Сразу стало лучше. Однако, на кухне во время готовки пищи окна все равно запотевают, правда через некоторое время это проходит. Но все равно чувствуется, что на кухне не свежо, как в комнате. Надо что-то делать. Прошу помочь определиться что именно.

Меня смущает, что на кухне вентиляционная решетка находится не над газовой плитой, которая находится в дальнем углу кухни, а прямо над входом в кухню. Нормально ли это? Ведь весь объем кухни оказывается как бы в мешке. Может имеет смысл разместить вентиляционную решетку над газовой плитой, проложив дотуда воздуховод от вентиляционной шахты? Протяженность горизонтального участка воздуховода при этом будет довольно большой - 6-7 м. и с несколькими поворотами.

Или все-таки дело в недостаточном притоке? Может все-таки на кухне тоже нужно сделать приток, например, через КИВ-125?

Вот примерный план квартиры. На нем место установки приточной установки обозначил буквой "П", а вентиляционных решеток вентиляционной шахты - буквой "В". Сами вентиляционные шахты находятся в прихожей перед входом на кухню - на схеме закрашены серым цветом
Изображение
05 май 2014, 23:12
День добрый.
По большому счёту у Вас есть всё что нужно. Есть вытяжка. Есть приток.
Обновление воздуха имеется.
Только с принудительным притоком перестарались. Можно было обойтись пассивными приточными устройствами (клапанами). По одному клапану в комнату и кухню, и всё было бы в порядке. Окно бы на кухне не запотевало.
Воздух, заходя в кухонный приточный клапан, пересекал бы всё помещение кухни, пока добирался до вент-решётки. А так получается, что часть кухни - это непроточный пруд.
Можно, конечно, проложить вент-канал ближе к противоположной стене. Но ситуация изменится незначительно. Потому что входящий воздушный поток охватывает намного большую территорию, чем отходящий через вентиляционное отверстие. И плюс ко всему, замещение удалённого воздуха на кухне наружным, совсем не то же самое, что замещение внутренним из коридора.
Делать сейчас дополнительно приток на кухню клапаном - бесполезно. Принудительная приточка будет выдавливать воздух как в вентканал, так и в клапан. Естественная вентиляция с принудительной не дружат. Надо что-то одно.
06 май 2014, 08:34
А разве это правильно - устанавливать приточный клапан на кухне? Вроде ведь пишут, что на кухне должен быть только отток, чтобы подпирать запахи. Или из правил бывают исключения и в некоторых случаях лучше делать приток и на кухне?

Может тогда установить по приточному клапану в комнате и на кухне, а принудительную приточку выключить и использовать ее лишь изредка для быстрого проветривания комнаты? Если так, то куда именно лучше установить клапаны? Над радиаторами отопления под окном или сбоку от окна ближе к потолку? Если сбоку, то с какого - левого или правого? И в комнате, и на кухне вдоль левой стены у нас находятся диваны (но не впритык к наружной стене, в комнате диван в середине стены, на кухне минидиван так же в середине, между ним и наружной стеной стоит холодильник), не будет ли входящий через клапаны неподогретый воздух простужать нас? И еще - наружная стена в комнате сообщается не с улицей, а с застекленным не обогреваемым балконом. Нужно ли будет проложить воздуховод внутри балкона от клапана до улицы?
07 май 2014, 00:12
В однокомнатных квартирах можно и на кухне. Больше-то некуда. В одну комнату два клапана впихнуть не всегда получается.
Обычно клапан (KIV-125, KIV Quadro) ставится рядом с окном на высоте 2.10 - 2.30 или выше, если позволяет высота потолков. Если отопление нормально и вентиляция работает штатно, то с клапанами ноль проблем.
Через балкон не обязательно выводить. Достаточно вывести на балкон, а в балконном остеклении слегка приоткрыть створку.
24 июн 2014, 13:11
доброго времени суток!
у меня такая же планировка кухни,хочу спросить можно ли вентиляционное отверстие сделать в левом углу над раковиной,а старое заложить?
делаем ремонт,не очень хочется тянуть воздухоотвод по всей кухне
27 июн 2014, 22:36
День добрый.
yana1979 писал(а):

у меня такая же планировка кухни,хочу спросить можно ли вентиляционное отверстие сделать в левом углу над раковиной,а старое заложить?
Не совсем понятно... если у Вас такая же планировка, то какое может быть вент-отверстие над раковиной??
yana1979 писал(а):
... не очень хочется тянуть воздухоотвод по всей кухне
Если речь о воздуховоде от вытяжки, так и не тяните его туда. Вытяжку в штатный канал естественной вентиляции присоединять запрещено. Можно соседям навредить.