МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Вентиляция в гардеробной

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
19 апр 2014, 21:50
Одна стена гардеробной частично граничит с совмещенным с/у, частично со стенкой его вентканала. Стена напротив - это задняя стена шкафа купе в спальне. Стена с дверью выходит в кухню-гостиную. Четвертая сторона общая с соседями. Как правильно можно организовать вентиляцию в этой комнате?
19 апр 2014, 23:34
Вариантов не так много...
1. Можно было бы сделать небольшую (диаметром 80 мм.) врезку в канал с/узла. Но для этого в с/узле не должно быть вентилятора. И Вы должны понимать, что тем самым немного уменьшите объём удаляемого воздуха из с/узла.
Правда есть и минус. Дверь гардеробной выходит в кухню-гостиную, а значит при наличии там запахов, они будут затягиваться в гардероб.
2. Если ремонт ещё не закончен, то идеальным вариантом было бы протянуть в гардероб приточный воздуховод от ближайшей наружной стены.
21 апр 2014, 22:24
Спасибо за ответ
А если использовать механическую вентиляцию? Т.е. поставить в стене, граничащей с с/у, вентилятор с обратным клапаном и включать его в ручном режиме при открытой двери?
24 апр 2014, 23:33
Как "аварийный" вариант, вполне сгодится.
Но если вентилятор будет включаться не очень часто, то толку будет мало. Желательно, чтобы работал постоянно.
Раз Вы озаботились проблемой воздухообмена в гардеробной, значит слышали, либо сами сталкивались с этим. Гардеробной нужно небольшое, но постоянное обновление воздуха, чтобы не появился специфический запах, которым потом будут пахнуть все вещи.
28 апр 2014, 00:23
Консультант® писал(а):
Вариантов не так много...
1. Можно было бы сделать небольшую (диаметром 80 мм.) врезку в канал с/узла. Но для этого в с/узле не должно быть вентилятора. И Вы должны понимать, что тем самым немного уменьшите объём удаляемого воздуха из с/узла.


Не могли бы Вы объяснить, почему в с/у не должно быть вентилятора в этом случае. На что он влияет?
07 май 2014, 00:35
Yolli писал(а):

Не могли бы Вы объяснить, почему в с/у не должно быть вентилятора в этом случае. На что он влияет?

При работе вентилятора, в данном случае, воздух будет выбрасываться как в канал, так и в гардеробную.
11 май 2014, 14:37
Понятно. Спасибо большое
10 окт 2014, 10:31
Yolli писал(а):
Одна стена гардеробной частично граничит с совмещенным с/у, частично со стенкой его вентканала. Стена напротив - это задняя стена шкафа купе в спальне. Стена с дверью выходит в кухню-гостиную. Четвертая сторона общая с соседями. Как правильно можно организовать вентиляцию в этой комнате?

Добрый день! А у меня такая ситуация: Гардеробная между гостиной и детской комнатой, дверь выходит в коридор. Как возможно организовать вентиляцию, чтобы воздух в гардеробной не застаивался.
13 окт 2014, 07:43
Здравствуйте, neighbor.
neighbor писал(а):
Как возможно организовать вентиляцию, чтобы воздух в гардеробной не застаивался.
Если у Вас в принципе вентиляция устроена правильно: есть приток, а вентиляция не задушена вытяжками-вентиляторами-москитными сетками, то достаточно сделать переточные отверстия из смежных комнат в гардероб.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
14 окт 2014, 11:39
Арго писал(а):
Здравствуйте, neighbor.
neighbor писал(а):
Как возможно организовать вентиляцию, чтобы воздух в гардеробной не застаивался.
Если у Вас в принципе вентиляция устроена правильно: есть приток, а вентиляция не задушена вытяжками-вентиляторами-москитными сетками, то достаточно сделать переточные отверстия из смежных комнат в гардероб.
Спасибо! А где именно, как правильнее, сделать переточные отверстия вверху или внизу стен?
15 окт 2014, 07:36
Лучше всего: одно внизу, другое вверху и при этом желательно по диагонали.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
21 сен 2015, 21:37
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать самотечную вентиляцию (без электрических вентиляторов) в гардеробной (первоначально проектом не предусмотрена, построена путем перепланировки жилой комнаты) со следующими параметрами:
1.Гардеробная имеет прямоугольную форму - 1.4 Х 2.3 м. Высота - 2.6 м. Площадь - 3.22 м.кв. Объем - 8.4 м.куб.;
2.Вход - с коридора. Двери размещены на стене 1.4 м. Ширина дверей - 0.7 м. Они установлены не пропорционально по средине. Ширина стены слева от дверей - 0.5 м., справа - 0.2 м. Дверная коробка не имеет порога. Высота проема под дверным полотном 4 см. Материал стены - гипсокартон;
3.Левая продольная стена (2.3 м.) - примыкает к жилой комнате (зал). Материал стены - армированный железобетон;
4.Задняя стена (1.4 м.) - примыкает к жилой комнате соседей. Материал стены - армированный железобетон;
5.Правая продольная стена (2.3 м.) - примыкает к жилой комнате (детская). Материал стены - гипсокартон.


Вопрос возник по причине постоянной затхлости воздуха в помещении гардеробной.

Если самотечную вентиляцию в гардеробной возможно организовать посоветуйте, пожалуйста:
1.В каком месте (на какой стене, верхняя/нижняя часть стены) установить вентиляцию;
2.Какой "чистый" размер вентиляционного отверстия необходимо оставить для эффективной циркуляции воздуха.


Спасибо.
22 сен 2015, 21:50
Tag писал(а):
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать самотечную вентиляцию (без электрических вентиляторов) в гардеробной
Идеально, когда в гардеробе есть вентиляция, но можно обойтись простым проветриванием. Т.е. нужно минимальное движение воздуха.
Tag писал(а):
1.В каком месте (на какой стене, верхняя/нижняя часть стены) установить вентиляцию;
В принципе, уже сказал на одно сообщение выше.
Tag писал(а):
5.Правая продольная стена (2.3 м.) - примыкает к жилой комнате (детская). Материал стены - гипсокартон.
Можно врезать решетку в эту стену.
Tag писал(а):
2.Какой "чистый" размер вентиляционного отверстия необходимо оставить для эффективной циркуляции воздуха.
От 100х100мм. до 150х150мм.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 сен 2015, 18:01
Tag писал(а):
5.Правая продольная стена (2.3 м.) - примыкает к жилой комнате (детская). Материал стены - гипсокартон.
Можно врезать решетку в эту стену.

Правильно ли я понимаю, при врезке решетки в стену, примыкающей к детской:
1.Затхлый воздух из гардеробной может перетекать в детскую;
2.В детской может появится сквозняк (через решетку в гардеробной).

Будет ли эффективной следующая организация вентиляции гардеробной?:
1.Решетку установить в левом верхнем углу стены на которой установлены входные двери в гардеробную;
2.Тогда вход воздуха в гардеробную будет снизу (через проем/щель внизу дверного полотна), а выход через установленную вверху решетку;
3.Дополнительно, на худой конец, установить в решетку вентилятор, который будет работать принудительно или в запрограммированном режиме (хотя хотелось бы, что бы вентиляция была все таки самотечной).

Спасибо.
28 сен 2015, 01:37
Tag писал(а):
Правильно ли я понимаю, при врезке решетки в стену, примыкающей к детской:
1.Затхлый воздух из гардеробной может перетекать в детскую;
При правильно работающей вентиляции - нет: если есть приток в комнату и работают каналы.
Теоретически может, но до тех пор, пока есть запах. При постоянном воздухообмене запахе не будет. Вы кажется к этому и стремитесь..?
Tag писал(а):
2.В детской может появится сквозняк (через решетку в гардеробной).
Нет, не те скорости.
Tag писал(а):
1.Решетку установить в левом верхнем углу стены на которой установлены входные двери в гардеробную;
Гораздо хуже, чем переток из детской.
Tag писал(а):
3.Дополнительно, на худой конец, установить в решетку вентилятор
Я бы так не делал.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/