Вытяжка + газовая колонка

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
07 апр 2014, 16:03
Добрый день.

Имеется квартира 1/4-этаж, дом 30-х годов. На кухне есть печной дымоход, в который ныне выводится выхлоп газовой колонки. Тяга хорошая в любую погоду. Газовщики утверждают, что дымоход общий для всех 4-х этажей (врут?). Вентиляционный канал на кухне не обнаружен. Могу ли я подключить к этому дымоходу помимо газовой колонки кухонную вытяжку при условии что:
1. Канал дымохода все таки индивидуальный.
2. Вытяжка будет закрывать обратный клапан в сторону колонки.
3. Вытяжка не будет работать при включенной колонке.

Спасибо.
08 апр 2014, 09:53
Долго читал этот форум и понял, что мой вариант не гуд. Что же тогда делать: на кухне нет ни вытяжки, ни вентиляции?

Про вытяжку можно забыть? От рекуператорной есть хоть какая-то польза?

Может быть расположить вентиляционную решетку ниже подключения колонки к дымоходу? Там как раз есть отверстие для выгреба сажи. Таким образом, дымоход будет использоваться для отвода выхлопа колонки и как ВЕ одновременно. Возможно такое?
09 апр 2014, 09:17
Пока вырисовывается два варианта:
1. Подключить выхлоп колонки к дымоходу выше, а вент.решетку - к дымоходу ниже. Хотя так тоже запрещено. Непонятно, чем воздух комнатной температуры может помешать отводу горячих газов колонки.
2. Использовать газовую колонку с закрытой камерой сгорания, забор и выхлоп вывести на фасад здания. Освободившийся дымоход использовать как ВЕ, а заодно и вытяжку подключить туда же через тройник.
10 апр 2014, 21:57
День добрый.
Задержались мы с ответом...
Правда, как оказалось, Вы практически до всего сами додумались.

Что касается принудительной вентиляции... Она несовместима с газом. Очень опасный "союз". Точнее, от кухонного вытяжного зонта не будет никаких проблем, если каждый раз перед его включением открывать форточку. Но... стоит один раз забыть открыть... и всё... беда.
Что касается естественной вентиляции... Используя прочистное отверстие дымохода как естественную вентиляцию, Вы должны понимать, что таким образом уменьшаете силу тяги для газовой колонки.
Вариант с "бездымоходной" колонкой (с коаксиальным дымоходом) - самый приемлемый в данной ситуации.

P. S. Кстати, эксплуатация газового прибора в помещении, не имеющем вент-канал, запрещена. Вам должны были, или отключить газ, или сделать вент-канал.