Добрый день.

Имеется квартира 1/4-этаж, дом 30-х годов. На кухне есть печной дымоход, в который ныне выводится выхлоп газовой колонки. Тяга хорошая в любую погоду. Газовщики утверждают, что дымоход общий для всех 4-х этажей (врут?). Вентиляционный канал на кухне не обнаружен. Могу ли я подключить к этому дымоходу помимо газовой колонки кухонную вытяжку при условии что:
1. Канал дымохода все таки индивидуальный.
2. Вытяжка будет закрывать обратный клапан в сторону колонки.
3. Вытяжка не будет работать при включенной колонке.

Спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вытяжка + газовая колонка
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 09:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2014, 15:11
Сообщения: 3
Долго читал этот форум и понял, что мой вариант не гуд. Что же тогда делать: на кухне нет ни вытяжки, ни вентиляции?

Про вытяжку можно забыть? От рекуператорной есть хоть какая-то польза?

Может быть расположить вентиляционную решетку ниже подключения колонки к дымоходу? Там как раз есть отверстие для выгреба сажи. Таким образом, дымоход будет использоваться для отвода выхлопа колонки и как ВЕ одновременно. Возможно такое?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вытяжка + газовая колонка
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 09:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2014, 15:11
Сообщения: 3
Пока вырисовывается два варианта:
1. Подключить выхлоп колонки к дымоходу выше, а вент.решетку - к дымоходу ниже. Хотя так тоже запрещено. Непонятно, чем воздух комнатной температуры может помешать отводу горячих газов колонки.
2. Использовать газовую колонку с закрытой камерой сгорания, забор и выхлоп вывести на фасад здания. Освободившийся дымоход использовать как ВЕ, а заодно и вытяжку подключить туда же через тройник.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вытяжка + газовая колонка
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 21:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 00:51
Сообщения: 1078
Откуда: Москва
День добрый.
Задержались мы с ответом...
Правда, как оказалось, Вы практически до всего сами додумались.

Что касается принудительной вентиляции... Она несовместима с газом. Очень опасный "союз". Точнее, от кухонного вытяжного зонта не будет никаких проблем, если каждый раз перед его включением открывать форточку. Но... стоит один раз забыть открыть... и всё... беда.
Что касается естественной вентиляции... Используя прочистное отверстие дымохода как естественную вентиляцию, Вы должны понимать, что таким образом уменьшаете силу тяги для газовой колонки.
Вариант с "бездымоходной" колонкой (с коаксиальным дымоходом) - самый приемлемый в данной ситуации.

P. S. Кстати, эксплуатация газового прибора в помещении, не имеющем вент-канал, запрещена. Вам должны были, или отключить газ, или сделать вент-канал.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов