03 апр 2014, 14:07
Добрый день! ОК "Эра", работает нормально. Но при ветренной погоде начинается периодическое опрокидывание и обратка ВЕ на каждый сильный порыв ветра. ОК начинает дребезжать и хлопать туда-сюда и выдавать серии звуков как шарик пинг-понга об пол. А если ОК несколько (туалет-ванная-кухня), то какофония может быстро утомить. Есть способы решения проблемы (кроме берушей и громкой музыки)? Спасибо.
04 апр 2014, 00:36
Разве что смягчить удар пластика о пластик.
Мы несколько раз делали таким образом: накладывали небольшой слой герметика на место касания лопасти с обоймой. Удар смягчался.
04 апр 2014, 08:03
san писал(а):
ОК начинает дребезжать и хлопать туда-сюда и выдавать серии звуков как шарик пинг-понга об пол.

А ось ОК вертикально или горизонтально?
Обычно такие хлопки бывают, если ось горизонтально.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
04 апр 2014, 09:02
Ось как и вами рекомендовано - вертикально. Ну с небольшим наклоном по часовой (при регулировке).
Что касается герметика - наверное. Но как нанести тонкий равномерный слой?
Может подклеить слой ткани по периметру?
05 апр 2014, 07:46
Попробуйте изменить наклон клапана. Если он у Вас нормально открыт, то сделайте его нормально закрытым (есс-но, чтобы тяга его открывала), если нормально закрыт, то наоборот. Возможно это поможет.
Если клапан обернуть пленкой, а на бортик нанести герметик, а потом прижать клапан к бортику, то через сутки получите равномерный тонкий слой.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
07 апр 2014, 15:44
san писал(а):
а на бортик нанести герметик

С обеих сторон?
А вариант с тканью на кромку-периметр лопасти?
09 апр 2014, 08:18
san писал(а):
С обеих сторон?
Смотря что понимается под стороной. Если оси, то да.
san писал(а):
А вариант с тканью на кромку-периметр лопасти?
Попробуйте и нам расскажите.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 апр 2014, 08:53
Арго писал(а):
san писал(а):С обеих сторон?

Смотря что понимается под стороной. Если оси, то да.


лопасть при закрытии соприкасается двумя своими плоскостями-сторонами с бортиком соединителя с 2-х его сторон. Если нанести демпфирующий слой только с одной стороны бортика, то как минимум - появится щель между лопастью и бортиком соединителя с немазаной стороны. Значит надо наносить герметик на обе стороны бортика соединителя по всему периметру, причём с переменной толщиной (которая уменьшается к осям), так? Иначе будет неравномерное касание с лопастью, щели и, возможно, худшее демпфирование.
09 апр 2014, 09:04
Да, но Вы сильно заморачиваетесь: переменной толщины там нет, а если и будет, то герметик все сам сделает. Я поэтому и писал: намазали, прижали и дали высохнуть. ВСЕ. Все толщины лопасть выберет сама. Останется только снять пленку и пользоваться.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 апр 2014, 09:15
Толщина слоя - минимально возможная или потолще?
11 апр 2014, 20:11
В принципе, любая. Я бы сделал потоньше.

С уважением, Арго.