Здравствуйте!
Начинаем ремонт в квартире, расположенной на 2-м этаже (первый жилой) в доме И-155. Есть несколько вопросов:
1) откуда-то появилась информация, что теоретически вентканалы на нашем этаже можно частично демонтировать (видимо, оставив небольшую верхнюю часть), т.к. они "тупиковые" - у коммерческого этажа отдельная вентиляция. В проектном отделе СУ-155 (строитель дома) не говорят ни "да", ни "нет", записали на прием аж на июнь... Что думаете по этому поводу?
Конечно, было бы приятно получить пару метров дополнительной жилой площади, но никоим образом не хотим нарушать законы и вентиляцию у соседей
2) что можете посоветовать по поводу подключения вытяжки на кухне с учетом серии дома?
3) ну и любая другая информация по поводу вентиляции в преддверии ремонта - очень, очень приветствуется!

Спасибо!
18 май 2007, 00:54
Здравствуйте, Светлана.
Светлана писал(а):
1) ... теоретически вентканалы на нашем этаже можно частично демонтировать. В проектном отделе СУ-155 не говорят ни "да", ни "нет", записали на прием аж на июнь... Что думаете по этому поводу?

Теоретически действительно можно, и технически. А вот юридически сложнее. Во всяком случае, без проекта и(или) без участия авторов пректа - маловероятно.
Скорее всего, скажут, что нельзя или попросят заплатить за проект. При этом, неофициально могут подтвердить, что уменьшить вентблок можно.

Светлана писал(а):
...не хотим нарушать законы и вентиляцию у соседей

Про закон читайте выше, а вентиляцию Вы точно никому не нарушите.
Светлана писал(а):
2) что можете посоветовать по поводу подключения вытяжки на кухне с учетом серии дома?

Как это ни странно, но подключив вытяжку, Вы не только не нарушите никому вентиляцию, а скорее - улучшите. Что бы ни говорили представители СУ-155.
Но нужно сделать две оговорки:
1. Если выше вас больше никто не уменьшил вентблок
2. Давать такой совет не криминал, но подталкивание людей к нарушениям.
Дело в том, что в некоторых сериях домов и(или) на некоторых этажах действительно можно подсоединять вытяжки без последствий для соседей. Но те, кто читает подобные наши высказывания зачастую не понимают, что совет дается применительно к каждому конкретному случаю. И считают, что раз кому-то можно, то почему и мне не сделать. И донести это до некоторых невозможно, а потом начинаются проблемы с вентиляцией у соседей. И нам же это приходится разгребать. А когда вытяжка уже подсоединена, то заставить вернуть все на исходную очень сложно.

Светлана писал(а):
3) ну и любая другая информация по поводу вентиляции в преддверии ремонта - очень, очень приветствуется!

Совет очень простой - поставить вытяжку - дело не хитрое.
Важнее не опрокинуть вентиляцию для себя. Когда Вы начнете пользоваться вытяжкой, то Вам, хочешь-не хочешь, придется чем-то возмещать удаленный воздух. Вот здесь-то и начинается засада: и чем вытяжка мощнее, тем больше.
И еще, не обращайте внимание на разглагольствования продавцов вытяжек о их мощности - практически вы ни встретите продавца, который бы разбирался в этом вопросе.