Страница 1 из 1

Облако пыли из тех/шкафа и вент/канала

Добавлено: 10 фев 2014, 14:46
GaBy
Добрый день.
Такая ситуация. 8-и этажный кирпичный дом. Последний этаж. Сан/узел(совмещенный). Вентиляция работала нормально.
На первом этаже, в квартире, по нашему стояку делали ремонт. В один прекрасный момент из тех/шкафа и вент/канала в сан/узле повалила пылища, такое ощущение что цементная крошка.Просто огромное количество пыли. Вызывали сотрудников из эксплуатации, на крыше из трубы вентиляции идет небольшой парок, видно что тяга есть. У нас же в сан/узле тяги нет, либо очень, очень маленькая. У соседей, через стенку, такая же история один в один, видимо к одному вент/каналу относимся.
Что это может быть? Подскажите пожалуйста? Куда идти ругаться?

Re: Облако пыли из тех/шкафа и вент/канала

Добавлено: 12 фев 2014, 08:24
Арго
Здравствуйте, GaBy.
GaBy писал(а):
Вызывали сотрудников из эксплуатации, на крыше из трубы вентиляции идет небольшой парок, видно что тяга есть.
Это не метод проверки!
GaBy писал(а):
В один прекрасный момент из тех/шкафа и вент/канала в сан/узле повалила пылища, такое ощущение что цементная крошка.
Зависит от схемы вентиляции. Вполне возможно, что у Вас всегда были проблемы с тягой, а пыль просто это проявила. А может проблем и не было, но т.к. идет ремонт и много пыли, то часть пыли уносится на крышу, а самые тяжелые частицы не могут подняться выше и "проваливаются" обратно, и если у Вас есть сборный короб, то через этот коллектор попали в Вашу квартиру.
GaBy писал(а):
У соседей, через стенку, такая же история один в один, видимо к одному вент/каналу относимся.
Вряд ли...
GaBy писал(а):
Что это может быть? Подскажите пожалуйста? Куда идти ругаться?
Для начала еще раз вызвать местных трубочистов. Пусть все проверят и составят схему каналов. А Вы покажите нам эту схему, а заодно попробуйте подняться с ними и все по-фотографировать. И пусть выскажут свою версию. Пар из канала - это филькина грамота.