Страница 1 из 1
При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 06 фев 2014, 22:00
Пётр
Добрый день. У меня проблема с дымоходом. Когда на улице сильный ветер, в доме тухнет газовый котел. Пока ветер не утихнет, котел зажеть невозможно. Дом панельный 2-х этажный. Крыша дома плоская. Квартира на втором этаже. Котел напольный, еще советских времен. Дымоход кирпичный, внутреннее сечение канала 17х28 см. Высота от котла до потолка 1,8 м, на крыше 1,0 м, плюс приблизительно 0,2-0,3 м толщина крыши. Получается, что высота дымохода около 3-х метров. Я бы хотел увеличить его высоту. Газовики говорят, что надо добавить трубу из нержавеющей стали, иначе при замене старого котла на новый не примут работу. У меня вопрос к знатокам.
1. Какой длины и какого диаметра надо установить трубу?
2. Как технически правильно сделать переход от кирпичного канала 17х28 см в трубу?
3. Если на крыше кирпичный дымоход будет удлинен трубой из нержавейки, то надо ли ее (трубу) утеплить?4.Можно ли для удлинения дымохода вместо трубы из нержавейки использовать асбестовую трубу?
5.Может проблема в чем-то другом?
Re: При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 06 фев 2014, 23:54
Арго
Здравствуйте, Пётр.
Крыша дома плоская.
А надстройки есть? Или сплошной парапет?
на крыше 1,0 м
А должно быть не менее 2м.
Газовики говорят, что надо добавить трубу из нержавеющей стали, иначе при замене старого котла на новый не примут работу
Глупость говорят. Если гильзовать, то от начала до конца.
1. Какой длины и какого диаметра надо установить трубу?
Обычно 140-ки асб.-цементки хватает. А так, зависит от сечения выхода котла.
2. Как технически правильно сделать переход от кирпичного канала 17х28 см в трубу?
Либо заказать переходник, либо плавно стесать кирпич.
3. Если на крыше кирпичный дымоход будет удлинен трубой из нержавейки, то надо ли ее (трубу) утеплить?
Надо, но не надо. Через сезон будете из трубы воду отжимать.
4.Можно ли для удлинения дымохода вместо трубы из нержавейки использовать асбестовую трубу?
Нужно, не видитесь на нержавейку.
5.Может проблема в чем-то другом?
Фото крыши нужно.
Re: При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 07 фев 2014, 00:47
Пётр
На крыше кроме дымохода имеются еще две вент- шахты. Одна рядом, ( приблизительно 0,5м), другая в 3-4х метрах от дымохода. Есть невысокий парапет, но от парапета крыша с уклоном углубляется (или как там правильно написать) к дымоходу, возде которого через весь дом с второго по первый этаж проходит труба для дождевых и талых вод. В ближайшее время сделаю фото.
Re: При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 07 фев 2014, 01:27
Арго
Проблемы с тягой могут создавать только массивные конструкции и сплошные.
Сколько лет дому, как давно начались проблемы?
Re: При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 09 фев 2014, 23:01
Пётр
Re: При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 12 фев 2014, 08:06
Арго
Проблемы с дымоходом были все время.
Зацепиться не за что, остается только высота трубы. Видимо, только наращивать.
Вставил он в дымоход асбестовую 150 трубу, на небольшую глубину. А чтобы она не ушла вниз в канал, просверлил в дымоходе и трубе сквозное отверстие и вставил арматуру. Сверху для устойчивости добавил несколько рядов кладки.
Хорошо, что помогло, но он сделал две ошибки: 1. заузил сечение, видимо, вставил трубу 100мм (по внешнему разамеру 120мм.), а нужно 140мм (по внешнему 170-180мм.), а такой размер в канал не провалится; 2. прошивать трубу нельзя, т.к. при необходимости проверить дымоход, в него должен пройти шар д=100мм. Но т.к. этаж последний, то дымоход можно тупо просмотреть.
Я бы хотел сделать аккуратнее и более правильно. Только как правильно? Разбирать полностью дымоход и переделывать нельзя.
Можно сделать так: обрезать болгаркой трубу, та часть стенок, которая не входит в канал обрезается, остальная часть опускается по каналу, все щели заделываются раствором. Получается консоль с жестко закрепленным концом. Труба обязательно теплоизолируется.
Re: При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 12 фев 2014, 08:26
Пётр
Спасибо
Re: При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 12 фев 2014, 09:10
Пётр
Еще последний вопрос. Надо ли установить на трубу зонтик? Если надо, то на каком расстоянии от верха трубы? Не будет ли с ним задувать в дымоход?
Re: При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 12 фев 2014, 23:59
Арго
Еще последний вопрос.
У нас количество вопросов не ограничено. И ответим на все, если Вы готовы подождать. Просто не всегда получается отвечать оперативно, времени не хватает.
Надо ли установить на трубу зонтик? Если надо, то на каком расстоянии от верха трубы?
Нет, не нужно, да и запрещено нормами.
Не будет ли с ним задувать в дымоход?
Зависит от того, как поставите. Не ставьте и не задует.
Re: При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 13 фев 2014, 09:34
Пётр
Спасибо. Очень помогли. А по печным работам Вы можете дать советы (в деревне в старом доме, где живут родители, надо переложить печь)?
Re: При сильном ветре гаснет газовый котел
Добавлено: 14 фев 2014, 06:49
Арго
Нет. Это не наш профиль.