27 апр 2007, 11:08
Уважаемые профессионалы!

Помогите подобрать производительность кухонной вытяжки и подскажите есть ли возможность ее подключения в естественную вентиляцию дома, поскольку от этого будет зависеть выбор режима ее работы.
Исходные данные:

дом 1980 г. постройки, крупнопанельный с железобетонными перекрытиями
9 этажей
квартира на 6 этаже
4 квартиры на этаже
кухня граничит с лестничной площадкой

метраж кухни 7 кв.м., плита газовая
окна во всей квартире пластиковые
вентиляционная решетка (вентиляциооный короб) находится на стене, граничащей с лестничной площадкой.


Спасибо.
03 май 2007, 01:58
День добрый.
Вытяжной зонт не желательно присоединять в штатный вентканал. Лучше сделать выброс на улицу. Тогда будете свободны в выборе её производительности.
А вообще, данная тема довольно часто обсуждается. Почитайте Ваших предшественников:

http://mosvent.flybb.ru/topic71.html

http://mosvent.flybb.ru/topic60.html

http://mosvent.flybb.ru/viewtopic.php?p=467#467

http://mosvent.flybb.ru/topic51.html
====================================

Скажу честно - мы не очень любим отвечать на данный вопрос.
Почему??
Потому что ответ на первую часть вопроса, автоматически подводит черту под всем остальным.
Вытяжку нельзя подключать к вентканалу - ну что тут ещё можно добавить.
Получается, сначала даём отрицательный ответ, а потом советуем как это "объехать" с минимальными потерями. Да ещё не видя самого канала. Не совсем корректно получается с нашей стороны.

С уважением.
07 май 2007, 08:25
Выяснилось, что в нашем доме индивидуальные вентканалы на каждую квартиру, таким образом я никоим образом не буду "мешать" соседям.
Подскажите, пожалуйста, на какую производительность рассчитаны индивидуальные вентканалы в домах с газовыми плитами.

Спасибо.
10 май 2007, 01:46
KP писал(а):
Выяснилось, что в нашем доме индивидуальные вентканалы на каждую квартиру, таким образом я никоим образом не буду "мешать" соседям.

У Вас 9-ти этажный дом.
Индивидуальные каналы использовались в домах до 5-ти этажей. Если и есть девятиэтажка с индивидуальными каналами, то это большущая редкость.
К слову, в зависимости от способа выведения вентиляции на чердак и крышу, в некоторых случаях, от индивидуальных каналов будет даже больше вреда, чем от каналов-спутников.

Но дело даже не в этом.
В различных СНиП имеются прямые, либо косвенные указания на счёт газифицированных помещений:
- ... установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вентиляционный канал с естественным побуждением...
- ... в газифицированном помещении принудительное удаление воздуха должно компенсироваться принудительным замещением ...
- ... в жилых зданиях следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением...


Речь не только о соседях, но ещё и о Вашей безопасности. Неспроста в СНиПе прописали этот момент.



KP писал(а):
Подскажите, пожалуйста, на какую производительность рассчитаны индивидуальные вентканалы в домах с газовыми плитами.

Нормативный воздухообмен для помещения с 4-х конфорочной газовой плитой, составляет 90 м3/ч. Некоторые вентканалы способны протянуть и больше (100 - 150 м3/ч) в наилучших условиях.

Но вычислить, будет вытяжка мешать соседям или нет, довольно сложно. Есть такой строительный дефект, как поэтажное смещение вент-блоков и щели на стыках этих вентблоков. Канал может быть хоть трижды индивидуальным - это ничего не даёт при таком дефекте - всё равно соседи получат "обратку" из канала.

Я не утверждаю, что именно так и будет, но возможные последствия Вы должны себе представлять.

С уважением.
10 май 2007, 07:55
Спасибо за ответ.

У нас действительно поэтажное смещение индивидуальных вентканалов.
Видимо, придется подбирать вытяжку, работающую только в режиме рециркуляции. :sad:
11 май 2007, 23:01
В некоторых сериях домов поэтажное смещение/отклонение вентблоков является нормой. Это не страшно.
Хуже, когда между блоками нет заполнения (уплотнения) - то есть при строительстве стыки вент-блоков никто не герметизировал. Когда в такой канал вентилятор или вытяжка нагнетает воздух, то из всех щелей в смежные каналы "давит" приличный поток воздуха и опрокидывает естественную тягу в них.

Прекрасно понимаю желание многих людей иметь дома хороший вытяжной зонт над плитой. Каждый из нас хочет жить в комфортных условиях.
Но, к сожалению, исторически так сложилось, что о нашем комфорте многие десятилетия никто не заморачивался. Поэтому у нас строили квартиры не для людей, а для хомячков (судя по размерам квартир). А уж о том, чтобы заложить отдельный стояк для присоединения кухонных вытяжек и речи не шло. Вот и приходится людям решать эту проблему разными способами.

Лучший выход - воздуховод от вытяжки на улицу, через стену. Запасной вариант - рециркуляция.

Желаю удачи.
С уважением.
20 мар 2009, 21:55
Консультант® писал(а):
Лучший выход - воздуховод от вытяжки на улицу, через стену


А вывод через стену не потребует узаканивания изменений в планировке через БТИ?

Кстати, если уж заморачиваться с дырой в стене, есть ли варианты совмещения приточной и выходной ветиляций в одном конструктиве?

Дом - панельная 9-этажка.
4-й этаж
23 мар 2009, 21:00
Alex1968 писал(а):
Консультант® писал(а):
Лучший выход - воздуховод от вытяжки на улицу, через стену


А вывод через стену не потребует узаканивания изменений в планировке через БТИ?

Подобное отверстие в наружной стене, естественно, подразумевает согласование. А ещё кондиционеры на фасаде требуют согласования... и застеклённая лоджия... и входная дверь, открывающаяся наружу, а не внутрь квартиры... и вообще любое изменение первоначального состояния квартиры...
Мы не занимаемся согласованиями. Мы предлагаем варианты решения конкретного вопроса. Дальше хозяин сам решает, по какому пути ему идти.


Alex1968 писал(а):
Кстати, если уж заморачиваться с дырой в стене, есть ли варианты совмещения приточной и выходной ветиляций в одном конструктиве?

Что значит, в одном конструктиве??
Через одно отверстие??
При естественном побуждении такое практически нереально сделать. Что касается механики - можно. Но этот вопрос уже не к нам - мы занимаемся естественной вентиляцией.

С уважением.