Как правильно организовать вентиляцию в совмещенном с/у.

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 7 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
22 янв 2014, 06:20
Здравствуйте! Надеюсь на помощь профессионалов.
Совмещенный санузел 3,7 м2 на 4 этаже в типовом 9 этажном панельном доме серии II-49. 4 квартира на лестничной клетке (слева направо). Установлены пластиковые окна.
Есть несколько вопросов:
1. В каком месте № 1 или № 2 лучше разместить вентиляционную решетку?
http://yadi.sk/d/ikFhyBJaGVuAk
http://yadi.sk/d/Ya2aBwWbGVuE2
2. Или установить через тройник 2 решетки над ванной и унитазом?
3. Есть ли смысл комбинировать вентиляцию с помощью установки осевого вентилятора над ванной или унитазом, который будет работать постоянно? К примеру такой http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=90565
Нужен ли тогда на другую решетку обратный клапан? Какой лучше выбрать?
4. Какой воздуховод выбрать: пластик или гофрированный?
5. Какого сечения/диаметра выбрать воздуховод? В вентканале диаметр приблизительно 110-120 мм.
6. Влияет ли длина и углы воздуховодов на естественную/принудительную вентиляцию в моем случае?
Развейте муки выбора! Спасибо!
22 янв 2014, 21:38
Здравствуйте, werter.
werter писал(а):
1. В каком месте № 1 или № 2 лучше разместить вентиляционную решетку?
Особой разницы нет. Я бы вообще по прямой вывел.
werter писал(а):
2. Или установить через тройник 2 решетки над ванной и унитазом?
Можно и так, вопрос только - зачем? Больше Вы не вытяните, а меньше точно.
werter писал(а):
3. Есть ли смысл комбинировать вентиляцию с помощью установки осевого вентилятора над ванной или унитазом, который будет работать постоянно? К примеру такой
Такой - это издевательство. Зачем ненужный гемор, если вентилятор выдает меньше, чем ВЕ?
werter писал(а):
Нужен ли тогда на другую решетку обратный клапан? Какой лучше выбрать?
Не усложняйте, тогда все будет работать хорошо.
werter писал(а):
4. Какой воздуховод выбрать: пластик или гофрированный?
Лучше пластик или оцинковку. Но если нужно сделать просто соединение через ГКЛ короб, да еще со смещением, то и гофра подойдет.
werter писал(а):
5. Какого сечения/диаметра выбрать воздуховод? В вентканале диаметр приблизительно 110-120 мм.
Вентканал 140-150. Воздуховод должен быть не больше.
werter писал(а):
6. Влияет ли длина и углы воздуховодов на естественную/принудительную вентиляцию в моем случае?
Влияет, но в небольших количествах - не критично.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 янв 2014, 21:08
Арго писал(а):

Особой разницы нет. Я бы вообще по прямой вывел

По прямой не хотелось. Когда заходишь в с/у, решетка на видном месте. А так, сбоку ее видно не будет.

Ну, а если воздуховод в ГКЛ коробе не устанавливать, а просто решетки две или одну без гофры - будет ВЕ работать?
24 янв 2014, 00:31
Будет, если короб сделать абсолютно герметичным.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 фев 2014, 20:30
Пластиковый воздуховод не поместился, получилось вот так из двух канализационных уголков на 45 -
http://yadi.sk/d/6Z14OtfAHAvyk
Если это неудачная мысль, еще не поздно переделать.
02 фев 2014, 21:18
Конструктивно - все нормально, а вот с сечением по-хуже. Ведь канал имеет 140-150мм в диаметре и 110мм - это все же заужение.
В последнее время среди ПВХ каналов появились 125мм. колена под 45град. Можно было бы сделать такими поворотами. Но это Ваш выбор.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 фев 2014, 22:48
Я замерил, еще раз, диаметр канала в стене получилось 110 мм. Правда уже на кухне
http://yadi.sk/d/QAjesKrdHBkv2