13 янв 2014, 17:57
Здравствуйте. Проживаю в хрущевке, серия 464. Какой считается нормальная пропускная способность вентиляционных каналов в ванной комнате и на кухни? Могу достать анемометр. Как правильно проверять при закрытых окнах или настежь открытых? Существует ли какая-то специальная формула для расчета пропускной способности каналов при ВЕ?
14 янв 2014, 08:35
Здравствуйте.
Алексприм писал(а):
Какой считается нормальная пропускная способность вентиляционных каналов в ванной комнате и на кухни?
90м3\ч для кухни и 60 для санузла.
Алексприм писал(а):
Как правильно проверять при закрытых окнах или настежь открытых?
Ни то ни другое. Немного приоткройте одно окно, см. 5 будет достаточно.
Алексприм писал(а):
Существует ли какая-то специальная формула для расчета пропускной способности каналов при ВЕ?
Если у Вас продвинутый анемометр, то он сам посчитает, только размер отверстия забейте. А если простой, то просто: площадь сечения (именно то, к котором будете делать замер) умножаете на скорость, и все. Только при высчитывании правильно вводите размерность, а то получите странные цифры.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
14 янв 2014, 17:54
Большое ВАМ спасибо, премного благодарен.