Сообщение
Автор
11 янв 2014, 14:34
Уважаемые эксперты, проконсультируйте пожалуйста по вентканалам. Правильно ли я их проектирую?
Что мы имеем: кирпичная труба с 5-ю каналами 140х270. Два из них отвожу под вентиляцию котельной и дымоход котла. Котёл газовый. Остальные три гильзуются (Чем? Нерж.трубами?) для разделения на два канала.

Изображение
Изображение

Нормы вытяжки из справочника по теплоснабжению вентиляции:
уборная – 25 м.куб/ч;
совмещ. с/у – 50 м.куб/ч;
газ.плита – 90 м.куб/ч;
колокол над плитой – 150-200м.куб/ч.

Воздухообмен на чел –34 м.куб/ч.

В соответствии с номограммой ЛистVII.6:
канал 140х140 обеспечивает расход воздуха от 70 м.куб/ч (1м/с) – 35 м.куб/ч (0,5м/с);
канал 140х270 --------------//--------------от130 м.куб/ч (1м/с) – 70 м.куб/ч (0,5м/с).

В качестве резервного планирую использовать ТТ котёл дешёвенький. Возможно ли к одному дымоходу подключить два котла?
Т.к. гостиная и кухня одно пространство надо ли для них иметь два вентканала? Может оставить один на кухне?

Короба горизонтальные - так вообще делают в частных домах? Предполагаю выполнить их из Асб.цем.листов (плоский шифер) прикрученных к мет.уголку. Сечение короба 140х300 - нормально?
13 янв 2014, 07:44
Здравствуйте, Анри.
Анри писал(а):
Два из них отвожу под вентиляцию котельной и дымоход котла. Котёл газовый
Нужно загильзовать дымоход.
Анри писал(а):
Остальные три гильзуются (Чем? Нерж.трубами?)
Не жирно будет? Для дымохода еще можно понять, но для вентиляции нерж.? Лучше оставить в кирпиче, а если гильзовать, то достаточно оцинковки, но тогда лучше засыпать пустоты между трубами.
Анри писал(а):
Возможно ли к одному дымоходу подключить два котла?
Да, но имейте ввиду, что в этом случае будет стекать не просто конденсат, а конденсат с сажей.
Анри писал(а):
Т.к. гостиная и кухня одно пространство надо ли для них иметь два вентканала? Может оставить один на кухне?
Дом не большой и лишние каналы ни к чему. Какал гостинной и для комнат - лишние. Но если есть желание, можно оставить, только имейте ввиду, что приток ложится на систему отопления.
Анри писал(а):
Короба горизонтальные - так вообще делают в частных домах?
Делают, но чем они будут короче, тем лучше.
Анри писал(а):
Предполагаю выполнить их из Асб.цем.листов (плоский шифер) прикрученных к мет.уголку. Сечение короба 140х300 - нормально?
Нормально, только зачем так себе усложнять жизнь? Проще сделать из ГКЛ или ГВЛ. С тем же результатом.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
13 янв 2014, 20:52
Арго писал(а):
Нужно загильзовать дымоход

Гильзуем нержой Ф140? А в этом же канале размещать гильзу для вытяжки колпака над плитой можно? Т.е. в канале 140х270 размещаются гильза котла и гильза колпака?

Кстати, у меня канал вентиляции котельной 140х270. Это не много? Может достаточно 140х140?

Арго писал(а):
Лучше оставить в кирпиче, а если гильзовать, то достаточно оцинковки, но тогда лучше засыпать пустоты между трубами.

Ок!

Арго писал(а):
Дом не большой и лишние каналы ни к чему. Какал гостинной и для комнат - лишние. Но если есть желание, можно оставить, только имейте ввиду, что приток ложится на систему отопления.

Ясно! Канал гостинной убираем!
Сечение канала для 3-х комнат(Sобщ=49м.кв) 140х140. Это большая нагрузка на систему отопления? Я в этом полнейший новичок, и понятия не имею что да как. Может вентканал комнат пусть остаётся, но на трубе в чердачном пространстве предусмотреть задвижку. Замысел такой: если тепло будет уходить в трубу, дык мы её придушим, а летом пусть себе открыта на полную.

Арго писал(а):
Нормально... Проще сделать из ГКЛ или ГВЛ. С тем же результатом.

Хотел применить плоский шифер, т.к. ванная комната, ну типа влага и всё такое. ГВЛ думаю в таком случае будет привлекательнее.

Арго, большое спасибо за ваши разъяснения!!!
14 янв 2014, 08:23
Анри писал(а):
Гильзуем нержой Ф140?
А это как фишка ляжет... Диаметр дымохода определяет диаметр выхода из котла. Кроме того, маловероятно, чтобы д=140 влез в Ваш канал.
Анри писал(а):
А в этом же канале размещать гильзу для вытяжки колпака над плитой можно? Т.е. в канале 140х270 размещаются гильза котла и гильза колпака?
Ни в коем случае. Точнее, можно, но при некоторых условиях. Во-1, оба каналы должны быть абсолютно герметичны, во-2, каналы не могут выходить под зонт.
Анри писал(а):
Кстати, у меня канал вентиляции котельной 140х270. Это не много?
Много, но сейчас какая-то эпидемия началась у газовщиков и пожарных, они ничали требовать каналы д=160-200мм., что катастрофически много. Такой канал и дымоход вы никогда не накормите воздухом: тупо выстудите котельную.
Анри писал(а):
Это большая нагрузка на систему отопления?
Это зависит от запаса мощности Вашего котла. Один канал - не много, но если много раз по-немногу - получится много.
Анри писал(а):
Может вентканал комнат пусть остаётся, но на трубе в чердачном пространстве предусмотреть задвижку. Замысел такой: если тепло будет уходить в трубу, дык мы её придушим, а летом пусть себе открыта на полную.
На любителя... Чтобы иметь хорошую вентиляцию в комнате, не обязетельно иметь хорошую вытяжку, гораздо важнее иметь нормальный приток.
Анри писал(а):
Хотел применить плоский шифер, т.к. ванная комната, ну типа влага и всё такое.
И у Вас будет вечно кривой короб, т.к. шифер от влаги ведет.
ГКЛ может быть и влагостойкий.
А ГВЛ уже влагостойкий. Кроме того, гипс - очень хороший регулятор влажности: при избыточной влажности он берет влагу, при недостаточной - отдает.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
14 янв 2014, 21:57
Арго писал(а):
Ни в коем случае. Точнее, можно, но при некоторых условиях. Во-1, оба канала должны быть абсолютно герметичны, во-2, каналы не могут выходить под зонт.

Ок! В один канал гильзу вытяжки колпака над плитой и гильзу котла запихивать не будем!
Оба канала (от котла и от вытяжки колпака) не могут выходить под зонт только когда они расположены в непосредственной близости? Или вообще от этих источников каналы выводятся над зонтом?

Арго писал(а):
... Чтобы иметь хорошую вентиляцию в комнате, не обязетельно иметь хорошую вытяжку, гораздо важнее иметь нормальный приток.

Арго, каким образом организовать нормальный приток доступными и надёжными методами?
А отток тогда как будет осуществляться? Форточка или переточные каналы (см. фото в 1-м посте)?

Арго, Вы уж извините за такое количество вопросов, хочеться разобраться в этом. Ваш опыт и знания бесценны!!! :beer: :beer: :beer:
16 янв 2014, 08:04
Анри писал(а):
Оба канала (от котла и от вытяжки колпака) не могут выходить под зонт только когда они расположены в непосредственной близости?
В принципе, да, но т.к. есть зависимость от формы и высоты зонта (т.е., от очень многих случайностей), то лучше:
Анри писал(а):
Или вообще от этих источников каналы выводятся над зонтом?

Анри писал(а):
Арго, каким образом организовать нормальный приток доступными и надёжными методами?
Самый простой: открытая форточка. Следующий простой - приточный клапан.
Анри писал(а):
А отток тогда как будет осуществляться?
Через вентканалы, их для того и делают.
Анри писал(а):
Форточка или переточные каналы (см. фото в 1-м посте)?
Форточка - это приток. Переток - это коннектор между притоком и вытяжкой.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 янв 2014, 19:52
Арго писал(а):
Дом не большой и лишние каналы ни к чему. Канал ... для комнат - лишние. ...Чтобы иметь хорошую вентиляцию в комнате, не обязательно иметь хорошую вытяжку, гораздо важнее иметь нормальный приток.

Анри писал(а):
А отток тогда как будет осуществляться?

Арго писал(а):
Через вентканалы, их для того и делают.

Дык если мы убрали канал для комнат, через чего будет вытяжка? Через с/у и кухню? Тогда надо на всём пути отработанного воздуха устраивать переточные каналы. Не будет же он нырять под двери и течь по полу до ближайшего вентканала.
Изображение
17 янв 2014, 07:42
Анри писал(а):
Дык если мы убрали канал для комнат, через чего будет вытяжка? Через с/у и кухню?
Именно так.
Анри писал(а):
Не будет же он нырять под двери и течь по полу до ближайшего вентканала.
Еще как будет. Чем более длинный путь у воздуха между притоком и каналом, тем лучше проветрится помещение и тем больше "дерьма" он соберет и вынесет на улицу.
Но это совсем не означает, что нужно делать только так. Так заложено в многоквартирных домах: максимальная эффективность при минимальном расходе. У себя в доме Вы можете сделать гораздо лучше: можно сделать, как в старину - из каждой комнаты вытяжка, в каждую комнату приток. Никто не запрещает. Это то, что предлагает Изба.
Главное, это понимать, что Вы делаете и зачем? И, естественно, что при таком варианте за отопление Вы будете платить больше. Других ограничений нет.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
17 янв 2014, 21:05
Арго, огромное Вам спасибо! Всё объяснили, в голове порядок, решения приняты!!! Быть добру!!!